土鸡瓦犬 发表于 2021-5-8 16:12:11

发电机是否自带控制柜啊

发电机是否还需要设置输出柜?来跟变配电室低压柜连接?

树欲静而风不止 发表于 2021-5-8 17:10:59

发电机自带控制屏

keyuhe 发表于 2021-5-9 11:52:49

本帖最后由 keyuhe 于 2021-5-9 11:57 编辑

厂家的控制屏(柜)是选件,你提出要求,需要什么样的,厂家就可以按你的要求配套供货,你没有要求,厂家就不供的。遇到一个工程,施工单位没有采购控制柜就够买了一台柴发,他们向建设单位提出的柴发报价也没有包括控制柜,没有办法只好让设计补充设计了一台控制柜。

x01oct 发表于 2021-5-9 20:11:32

控制柜都是自带的,但是如果输出需要配电,那需要自己做

Swf 发表于 2021-5-10 08:49:54

一般要设计吧 励磁柜 保护柜等等

keyuhe 发表于 2021-5-10 10:44:00

控制屏要提出需要什么样的---手动、自动、带通讯自动等,再就是是否需要出线柜、并线柜等都要向厂家提出要求,否则厂家只供手动控制屏。