电气计算电流
各位前辈,一个电柜有水冷螺杆机106kW,冷冻水泵18.5kW,冷却水泵15kW,冷却水塔5.5kW,合计145kW,正常环境,拉线距离不远的情况下你们会选择多大的总开和进线电缆呢? 开关得315A,电缆得185 树欲静而风不止 发表于 2021-5-8 14:31开关得315A,电缆得185
好的,谢谢树总 320A,240电缆 按照建筑电气常用数据,不同条件数据相差较大,正常情况下有以哪个为准吗
x01oct 发表于 2021-5-8 15:23
320A,240电缆
240是否偏大呢 按照现场实测,运行电流为255.5A
按这个数据,设置300A可调式断路器长延时整定0.9*300=270A 电缆取150的也够{:1_428:} wenqi3276 发表于 2021-5-8 15:54
按这个数据,设置300A可调式断路器长延时整定0.9*300=270A 电缆取150的也够
按参数,300塑壳断路器+150电缆也够用,可调式感觉只会增加成本。 苦瓜不苦 发表于 2021-5-8 16:15
按参数,300塑壳断路器+150电缆也够用,可调式感觉只会增加成本。
空调,还有个极端情况,也就是最大功率,你问问厂家或看看铭牌有没有? 还要看看电缆敷设方式,埋地敷设会有折减 240 稳妥185 也可以 树欲静而风不止 发表于 2021-5-8 16:17
空调,还有个极端情况,也就是最大功率,你问问厂家或看看铭牌有没有?
最大功率是瞬时的,选择断路器和电缆需要考虑吗 lylvice 发表于 2021-5-8 16:18
还要看看电缆敷设方式,埋地敷设会有折减 240 稳妥185 也可以
走线槽及明敷镀锌线管居多 苦瓜不苦 发表于 2021-5-8 16:31
最大功率是瞬时的,选择断路器和电缆需要考虑吗
你问问厂家,有的最大功率,不是瞬时的,要运行一段时间的 苦瓜不苦 发表于 2021-5-8 16:31
最大功率是瞬时的,选择断路器和电缆需要考虑吗
要我是你自己拿不准,就往大里面做一点。你自己也放心。至于你说的最大功率之类,影响的就是断路器的选择。线缆没什么大的影响该多少就是多少。