msdaofeng 发表于 2021-5-7 20:58:42

应急照明兼做普通照明做法

一类高层住宅项目,甲方要求采用带蓄电池应急照明灯具,应急照明兼做普通照明以降低成本。非集中电源集中控制系统,咨询了两家图审专家,一专家提出灯具带两个光源,一个A型灯,一个普通灯,A型灯照度不够还是要用普通灯来提高照度,另一专家提出现在的A型灯采用LED光源,照度能够满足要求。规范上3.1.6条不是写的明白吗,住宅项目,采用自带蓄电池灯具时,应急照明可以兼做普通照明。想请问一下,有没有设计师这么做过,一般图审会不会提 A型灯具照度不满足正常照明要求????

路过_AK273 发表于 2021-5-8 08:33:58

应急照明不能兼做普通照明,应单独设置A型应急照明灯。

fusion 发表于 2021-5-8 08:59:02

现有A类灯具最大功率9W,正常照度无法满足~

树欲静而风不止 发表于 2021-5-8 09:08:04

我们做过,用的是13W的,照度也没有算过,估计差一点,图审也没有提

树欲静而风不止 发表于 2021-5-8 09:09:12

这里有个厂家的资料

zhouke 发表于 2021-5-8 13:18:44

集中控制型应急照明系统不得兼做普通照明。

msdaofeng 发表于 2021-5-8 14:15:38

谢谢各位。

树欲静而风不止 发表于 2021-5-8 14:16:05

zhouke 发表于 2021-5-8 13:18
集中控制型应急照明系统不得兼做普通照明。

这个是从哪个规范条文得到的?

hastings 发表于 2021-5-8 14:51:47

树欲静而风不止 发表于 2021-5-8 14:16
这个是从哪个规范条文得到的?

GB51309第3.6.5.2条,我被审图提过。应保持熄灭状态,就是不能点亮,也就是不能作为普通照明用。
但是后然又有答疑说可以兼做普通照明。反正我后然一直跟普通照明分开,因为A类灯具功率太低了

kuaiing 发表于 2021-5-8 15:33:04

意思就是只能做为辅助照明?

zhouke 发表于 2021-5-8 17:08:14

3.7.2 在非火灾状态下,非持续型照明灯在主电供电时可由人 体感应、声控感应等方式感应点亮。

zhouke 发表于 2021-5-8 17:15:16

树欲静而风不止 发表于 2021-5-8 14:16
这个是从哪个规范条文得到的?


3.7.2 在非火灾状态下,非持续型照明灯在主电供电时可由人 体感应、声控感应等方式感应点亮。
此条仅为非集中控制型应急照明系统的要求。

ysfluck 发表于 2021-5-8 17:34:34

路过_AK273 发表于 2021-5-8 08:33
应急照明不能兼做普通照明,应单独设置A型应急照明灯。

3.1.6住宅建筑中,当灯具采用自带蓄电池供电方式时,消防应急照明可以兼用日常照明。

zhouke 发表于 2021-5-8 18:20:41

ysfluck 发表于 2021-5-8 17:34
3.1.6住宅建筑中,当灯具采用自带蓄电池供电方式时,消防应急照明可以兼用日常照明。

集中控制型应急照明系统中非持续型应急灯平时不亮。未设FAS的住宅建筑设置应急照明时应采用非集中控制型应急照明系统,此时应急照明可兼做普通照明。

路过_AK273 发表于 2021-5-10 13:53:21

ysfluck 发表于 2021-5-8 17:34
3.1.6住宅建筑中,当灯具采用自带蓄电池供电方式时,消防应急照明可以兼用日常照明。

集中控制系统的应急照明不能兼做普通照明,GB51309-2018 第3.6.5-2条。