GB51309-2018的3.2.11,按照这个条文,楼层楼梯口,门上一个安全出口灯,现在是要求增加一个多信息复合指示灯,那就是两个灯吧?有人说只要一个灯,具备多信息复合功能就可以,是不是理解有误,好多人就是放了一个灯,也没有被审图提过。大家一般都是怎么做的?我的理解是:增,就是多一个灯,而不是说原有灯具增加功能。这样理解对吧? 另外增加一个多信息复合标志灯。 参考图集19D702-7,多信息复合标志灯是独立的
但图集上有些人员密集场所的出口出并未设此灯 增设,安全出口灯要是具备多信息复合功能,不利于火灾疏散(指示标志应该简单明了,复合信息只是辅助作用,不能让它影响到逃生效果,个人理解),而且条文都那么清楚说了是增设,有些审图没说只是人家没注意到吧 图集显示就是一个 带楼层显示的疏散指示。19图集的标志灯实例选择里面 应增设,该多信息复合标志灯按图集和贯标资料表述,图形内容是层号标志+疏散方向标志。
但是,是否可以将该区域已有的疏散方向标志灯直接用这个多信息复合标志灯替代,即实现多信息复合的要求,又满足疏散指向的目的。
就对这逃生出口最近位置放一个就行 是独立的指示灯