双电源转换开关两个概念问题
双电源转换开关电器(ATSE)具体参数里面,有额定短时耐受电流Icw和额定限制短路电流Iq,请问两者有啥区别?能否详细说说哈 额定短时耐受电流是和额定短时耐受时间tsw成对给出的,表明开关所能承受的最大短路热脉冲。 就是一个是保护器材不坏,一个是短路保护。 他们出现持续时间不同,出现的条件也不一样。 额定限制短路电流不知道啥意思,同问。本帖最后由 dqaq 于 2021-4-29 10:10 编辑
学习了一下,这个参数应该与RCD的同名参数类同,是SCPD与ATSE电器组合的参数,而非ATSE单一电器的参数。摘录一份资料关于RCCB同名参数的解释如下:
RCCB的额定限制短路电流Inc 。RCCB自身无过电流保护功能,需要串联过电流保护电器(SCPD)进行短路保护,RCCB应能承载短路电流被SCPD分断期间在其上产生的电动力力效应,这个最大的承载能力用Inc 表征。
这是GB6829-2017剩余电流保护电器标准的定义,解释比较具体,可参考用于理解ATSE的同名参数。
从规范定义中“注”可见,该参数主要考虑的是在SCPD参与条件下,RCCB不被短路电流的机械力效应破坏所能承受的最大预期短路电流有效值。猜想ATSE同名参数含义类同。
页:
[1]