住户式下沉庭院要设置应急照明吗
如图,这种住户式下沉庭院是否需要应急照明,若需要设置这种露天的灯具如何选型?对火灾時,有逃生功能的室外楼梯设应急璧灯 忘记写依据了:51309之表3、2、5一2一1 应该要设置应急照明灯,应急照明灯的防护等级IP67。
如果是别墅就不用设置应急照明了 这是住宅吗?如果是住宅,小于27m就不用设应急照明。下层庭院是只供单户还是多户一起疏散?如果是多户一起疏散且超过27m应该设置,室外采用IP67防护等级。 如果是公共区,要设!
如果是自家的,不设!(除非你家里也设了疏散指示+应急照明) 好吧,那就当公用设上吧,其实地下部分室内有一部地上住户下来的楼梯,审图不认可户内楼梯下来功能写活动室,甲方只能要求设计先取消室内楼梯,只写活动室,意为公用,后头实际还是赠送或当下跃卖 我认为不用,本身就是室外,火灾时,有多少人去疏散? 树欲静而风不止 发表于 2021-4-26 14:28
我认为不用,本身就是室外,火灾时,有多少人去疏散?
这个建筑专业说地下活动室需要两个疏散口,认为室外这块楼梯算疏散通道 swdswd 发表于 2021-4-26 05:51
对火灾時,有逃生功能的室外楼梯设应急璧灯
请问跃层住宅的户内楼梯具有逃生功能吗?是否要设应急照明? 套内不用做,看楼主前面回复,这个地下部分,虽然最后属于套内,但在审图层面要弄成公共区域,如果地下部分建筑面积大于100m2,那只能设置了。 hastings 发表于 2021-4-26 16:09
套内不用做,看楼主前面回复,这个地下部分,虽然最后属于套内,但在审图层面要弄成公共区域,如果地下部分 ...
按防火规范10.3.1 第3条建筑面积大于100m2的地下或半地下公共活动场所?这个活动室80m2, 目前校审纠结于活动室室外及上一层楼梯部分 taiyuntao 发表于 2021-4-26 16:03
这个建筑专业说地下活动室需要两个疏散口,认为室外这块楼梯算疏散通道
首先,面积就不大,才80平米,另外,为啥非要写活动室 hbsjzsjy 发表于 2021-4-26 16:05
请问跃层住宅的户内楼梯具有逃生功能吗?是否要设应急照明?
规范末要求设