电气火灾监控系统
本帖最后由 113120 于 2021-4-23 19:36 编辑图1图2
请问:1.电气火灾监控系统选择剩余电流式电气火灾探测器和测温式电气火灾探测,上述图片中图1和图2 的画法哪种是正确呢?2.另外本工程采用独立式电气火灾报警装置,对此图1中的WEFPTZ40RD4表述是否正确呢?
400的断路器整定到40A?这么肯定不对啊!
RVS哪儿来的WD呢?有V,没WD!
温度探头有放这里的,也有放断路器前面的。
WEFPT是施耐德的吧,他家有40这个规格吗?我不知道,我手里的样本比较老,最小规格是100的 总开关漏电断电不妥;总开关设有漏电断电不必再设电气火灾监控系统。 x01oct 发表于 2021-4-23 20:24
400的断路器整定到40A?这么肯定不对啊!
RVS哪儿来的WD呢?有V,没WD!
温度探头有放这里的,也有放断路 ...
TYUFBDFGHFG
本帖最后由 x01oct 于 2021-4-24 17:24 编辑
zhouke 发表于 2021-4-24 10:10
总开关漏电断电不妥;总开关设有漏电断电不必再设电气火灾监控系统。
总开关设RCD可能是一些地区要求,比如北京的住宅力柜就有(只报警不跳闸)。
当地供电局口头回复:力柜的RCD是供电局需要设的,电气火灾是住建部图纸审查需要设的,两者无替代性。 jiyiefeng 发表于 2021-4-24 13:15
TYUFBDFGHFG
不用找照片,我就问RVS的中文名称是啥? WDZN表示低烟无卤阻燃耐火;RVS电线全称为铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用软电线。聚氯乙烯含氯,氯是卤族元素。故不存在WDZN-RVS型号。厂家能生产出含卤的无卤电线一定是采用了地球人尚未掌握的科幻技术。 WDZN-RVS 这就是铜的金戒指 zhouke 发表于 2021-4-24 18:43
WDZN表示低烟无卤阻燃耐火;RVS电线全称为铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用软电线。聚氯乙烯含氯,氯是卤族元素 ...
WDZN-RJS是不是就对了不知道有没有 x01oct 发表于 2021-4-24 17:22
总开关设RCD可能是一些地区要求,比如北京的住宅力柜就有(只报警不跳闸)。
当地供电局口头回复:力柜 ...
我记得规范有一条设置电气火灾监控,不应在设置漏电保护 lylvice 发表于 2021-4-25 10:09
WDZN-RJS是不是就对了不知道有没有
WDZN-RYS低烟无卤耐火双绞线或WDZN-RYJS铜芯低烟无卤阻燃耐火交联聚烯烃绝缘绞型连接软线。 lylvice 发表于 2021-4-25 10:10
我记得规范有一条设置电气火灾监控,不应在设置漏电保护
你说的是民标“13.5.4 己设置直接及间接接触电击防护的剩余电流保护电器的配电回路,不应重复设置剩余电流式电气火灾监控器。”
电击防护的剩余电流通常是30mA以下。
像附图中这样断路器的剩余电流保护基本上也是防电气火灾用的,可以不重复设置。
但个别地方有特殊要求的(需要保护器动作断电),重复设置也说得过去。电气火灾监控系统通常只报警不动作。
温度的在进线处民标实施指南这一节 有参考做法