建筑高度小于27m的住宅建筑设应急照明吗?
GB50016 10.3.1 "除建筑高度小于27m的住宅建筑外,民用建筑、厂房和丙类仓库的下列部位应设置疏散照明...”请问现在这条大家都怎么执行啊小于27m的住宅建筑会做应急照明吗
1)压根不做
2)有地下车库 仅在一层和地下部分做
3)全楼做 简单说就是有地下室,地下室要做。 不做 楼梯间作(51309表3、2、5-2-l及条文说明) 我们按GB51309-20183.2.5条执行,有楼梯间就要设置 赞同树总意见。
这个和火警系统一样,设不设应急照明看《建规》,需要设应急照明的怎么设看GB51309. 建规没有说敞开楼梯间要做,51309要求设,补充和细化 很恐怖,你们多层住宅还设置应急照明 我是看山东那个回复的文件 意思是说 如果地下有应急 楼上也应该做 所以产生了疑问我之前都是做到一楼门口 楼上就不做了 所以想问问各位老师的做法... 火灾自动报警文件倒是没说可是我也有疑问 如果火报地下一层设了 楼上按照建规无需设置那有必要全楼都设置火报吗有山东大佬知道当地是怎么执行嘛 做了审图肯定不提,不做有可能提{:1_428:} 按照51309 那别墅自用敞开楼梯间也要设置应急照明。那样项目与项目的却别是什么,直接全部设置,照度分级好了。。。。 lylvice 发表于 2021-4-25 10:23
按照51309 那别墅自用敞开楼梯间也要设置应急照明。那样项目与项目的却别是什么,直接全部设置,照度分级好 ...
设不设应急照明看《建规》,需要设应急照明的怎么设计看GB51309。
没有这个大前提的话,你火警系统按GB50016附录D来布置火灾探测器,岂不是所有建筑物都要设火警系统。 wangguichao66 发表于 2021-4-25 11:18
设不设应急照明看《建规》,需要设应急照明的怎么设计看GB51309。
没有这个大前提的话,你火警系统按GB5 ...
说的很有道理,应急照明做不做,主要依据防火规范,住宅设计规范也是明确高层住宅才设置应急照明。 根据建规10.3.1条,建筑高度小于27m的住宅建筑的封闭楼梯间不用设应急照明