请教下二类高层均压环是从首层起每三层设还是从45米每三层设?
首层起,每三层做 防侧击雷有防侧击雷的要求,均压环有均压环的作用 规范上没有明确说从哪里开始做吧。 上次宣讲,王金元的意思应该是从45m开始每三层做 防雷规范说的比较明确 两种都有人做,都可以。
建议均压环从首层开始每隔三层做,45米以上门窗有防侧击雷要求,按每层或每隔两层做均压环,门窗接地从均压环上引出接地端子。 这是2018年5月8日,中国建筑学会建筑雷电防护学术委员会的答复,全文载于《建筑电气》2018年第7期。不考虑放防侧击雷,可以从20米做起。
感觉规范老是写的不清不楚,不知道使我们理解有问题还是他们写的有问题。 重庆这边好像是30m以上开始每三层设置均压环。 树欲静而风不止 发表于 2021-4-19 10:56
防侧击雷有防侧击雷的要求,均压环有均压环的作用
请教下,那从首层开始做,是从首层的顶板圈梁开始做吗 waynecx 发表于 2021-8-18 10:29
请教下,那从首层开始做,是从首层的顶板圈梁开始做吗
是的 有地方的老规范,和我们这个新规范,我都按的新规范做了