关于二级负荷供电电源
新民标3.2.11第2款,这个一路电源供电是不是指第1款后半句的架空线路?还是埋地电缆一路?但是实施指南后面的示例图,没有说是架空线,怎么理解?那一路10KV埋地电缆引进两台变压器,两台变压器各引一个回路到消防设备处末端互投,能满足二级负荷供电要求吗?
这也能行? 规范要表达的应该是,二级负荷需要两回高压(两路高压可以来自同一个上级变电站),当只有一路的时候就得专用,一级负荷强调两路高压来自不同的上级变电站,二级负荷稍次,强调两路可以来自同一上级变电站,所以规范不可能前边讲二级负荷让你用两回高压(非专用),后面又同意你用一回(非专用)。
很长一段时间,包括我这里,一级负荷用两路高压,说是相互独立,实则是同一变电站引来的,二级负荷都是按一路高压+两个变压器,这路高压还不是专用的,这种做法其实就是降低了标准的,以后还是尽量按规范来。 这里有个悖论,二级负荷说明项目等级不是很高,几乎不可能有“专用”的架空线为这个项目服务的。 x01oct 发表于 2021-4-16 18:00
这里有个悖论,二级负荷说明项目等级不是很高,几乎不可能有“专用”的架空线为这个项目服务的。
目前没碰到过专用架空线的项目{:1_428:} 天道酬勤1 发表于 2021-4-16 18:04
目前没碰到过专用架空线的项目
我觉得就不会有{:1_428:} 比较认同楼主的看法, 二级负荷末端切换;一级消防负荷不需末端切换? 还是按供规来 看来,实施指南后面的示例图,应该指的是架空线,一回架空线,进两台变压器,两台变压器各引一个回路到消防设备处末端互投,除了架空线,还是要双回路进线的。 x01oct 发表于 2021-4-16 18:07
我觉得就不会有
小城镇水厂,设计的时候就是二级负荷,供电公司根据城市实际情况,就是专用架空线路。 对于城镇建筑物,想要 “采用1路独立的10kV专用架空线”来供电,无异于痴人说梦。
中国不会有的。 对于楼主所列的规范第二款,我觉得并不指专用线路。
否则的话,不知多少建筑物(二级负荷)的供电方案都不合格了。 nicebin 发表于 2021-4-26 09:12
对于楼主所列的规范第二款,我觉得并不指专用线路。
否则的话,不知多少建筑物(二级负荷)的供电方案都不 ...
目前,我们这边的电力设计单位,均认为规范第二款是第一款的延伸,是指专用线路,所以现在的二级负荷,要么就两路10KV进线过来,要么就是一路10KV加柴油发电机了。 吵了几十年了,没个准!