xunqing1988217 发表于 2021-4-16 12:48:09

二级负荷是否需要设置柴油发电机房

请教下各位大神,一栋多层公共建筑,如果最高负荷是二级负荷的话,按照新的民规那是不是就不需要设置柴油发电机房了呢?

xiuyou 发表于 2021-4-16 12:54:59

没有地方说要二级负荷一定要设柴油发电机的。

lylvice 发表于 2021-4-16 13:43:47

哎,,这个问题规范意思我感觉就是设计人员自行把控。

lylvice 发表于 2021-4-16 13:44:57

你可以先咨询甲方。有没有柴发需求。有的单位本身需要柴发。断电可以继续工作生产。这样你就做呗

xunqing1988217 发表于 2021-4-16 13:45:45

xiuyou 发表于 2021-4-16 12:54
没有地方说要二级负荷一定要设柴油发电机的。

哦哦 那就相当于可以节省投资了哈?主要是这边甲方要让设柴油发电机房,我感觉不设的话心里又没有底,看规范应该是可以不设的对吧?

xunqing1988217 发表于 2021-4-16 13:47:22

lylvice 发表于 2021-4-16 13:44
你可以先咨询甲方。有没有柴发需求。有的单位本身需要柴发。断电可以继续工作生产。这样你就做呗

他这个是一个中医药文化馆,也没有啥其他不能断电的要求,那就不设柴油发电机房嘛

冷系 发表于 2021-4-16 15:03:19

二级负荷,需要备用电源,备用电源来源就是柴油发电机了吧,不可能再拉一路10KV

libocai 发表于 2021-4-16 16:11:13

具体问题具体分析啊。首先看看二级负荷是什么?是非消防,还是消防负荷。如果仅仅是一些应急照明等非动力类的,一个EPS或者自带蓄电池不就搞定了?
如果有动力类的稳压泵,也可以上EPS,容量计算有点麻烦,后期维护也麻烦。
还有看10KV专线进来两个变压器,或者有些地方也可以非专线的10KV两个变压器。

总之具体问题具体分析。

wangguichao66 发表于 2021-4-16 16:47:23

楼主请看《全国民用建筑工程设计技术措施/电气》表4.1.4及4.6附录。

wangguichao66 发表于 2021-4-16 16:48:41

一般情况下能不设柴油发电机尽量不设。

wangguichao66 发表于 2021-4-16 16:50:16

即使有二级负荷消防泵(属于不宜采用EPS的消防电机类负荷),也推荐采用柴油泵。

swdswd 发表于 2021-4-18 11:38:33

满足50052-2009第3、0、7即可,不必设柴发

chipy 发表于 2021-4-19 09:42:47

看供电条件吧,有的地方,供电条件比较差,供电局都会建议做柴发。
如果供电条件好,没有必要。

zxc3033066 发表于 2023-6-16 15:21:57

《工商业电力用户应急电源配置技术导则》DL/T 268一2012 5.2.1 含有一级,二级负荷的工商业电力用户均应自行配置应急电源。处理意见:本项目应设柴油发电机作为应急备用电源。请问下这条意见是不是说二级负荷都要配柴发机