屋顶防雷设置

一栋小楼,经过计算,达不到三类防雷,但楼顶有太阳能和排风机,这个如何处理?

不代表 发表于 2021-4-12 10:09:15

从设计考虑,按三类做上;从实际情况来讲,农村大量无任何防雷措施的房子都有太阳能,还不是好好的

x01oct 发表于 2021-4-12 10:33:45

同意2楼意见{:1_428:}

17788702531 发表于 2021-4-12 17:03:22

从安全系数考虑,建议按三类防雷,也增加不了多少成本

yjgabc 发表于 2021-4-12 18:00:57

同意2楼。按3类设防,不差这点钱,几根圆钢能有几个钱?不要斤斤计较

wenqi3276 发表于 2021-4-13 08:56:18

我肯定是做防雷