集中电源非集中控制A型应急照明系统是否要设市电监测
本帖最后由 jiyiefeng 于 2021-4-11 23:22 编辑集中电源非集中控制A型应急照明系统GB 51309-2018和19D702-7均未要求设置市电监测,一个项目报审二次装修只有两层共800平方左右,设计的是集中电源非集中控制A型,主电源取自入户三级负荷配电箱,一二层普通照明箱均由此入户箱配出,图审意见提出要采集正常照明电源信号,是否是多此一举?且建筑电气杂志2019.12期的专栏专家文章里也有集中电源非集中控制A型不需要设市电监测。
应该不需要市电监测的 本帖最后由 jiyiefeng 于 2021-4-12 18:52 编辑
当时时间紧,业主那急着盖图审合格章就直接按照意见改图了,就没联系图审专家问提这个问题的想法是什么,我猜是不是觉得当出现一二层照明箱大开关过负荷跳闸,入户总配电箱还有电,应急照明灯不能点亮,就只有这一种情况了。至于层普通照明停电依靠3.7.2条的可有感应方式点亮,可就是可有可无低于宜,经咨询厂家不建议应急灯带感应点亮因感应点亮模式功率较大。
当层照明箱的回路出现接地故障,短路情况入户总箱总开是有可能会跳闸停电的,毕竟用的都非选择性断路器,这时应急照明灯因为主电源停电就点亮了。
当采用集中电源集中控制A型系统,层照明箱某个照明回路微断出现接地故障,短路,过负荷跳闸时,应急照明灯也是不能点亮的,毕竟市电监测只能监测层照明箱的总开电源状态不可能每个照明回路的微断都会监测到。
本帖最后由 jiyiefeng 于 2021-4-12 18:45 编辑
3.3.8第3条2)非集中控制型系统中,集中设置的集中电源应由正常照明线路供电,分散设置的集中电源应由所在防火分区、同一防火分区的楼层、隧道区间、地铁站台和站厅的正常照明配电箱供电。
在这条里我属于集中设置的集中电源,是由正常照明线路供电,那就是从入户配电箱取电即可而不一定非得从层照明箱取电,因从入户箱取电可能会出现末端层照明箱跳闸应急灯不能点亮情况,规范也并没有集中电源非集中控制达到3.6.7条的要求,3.6.7是集中电源集中控制的要求
集中电源非集中控制A型应急照明系统不需要设置市电监测装置。 非集中控制型系统,不需要采集市电监测装置,因为没有判断保护功能和机制。非火灾情况下断电就亮,电池供电到保护点为止,自动关闭。应急状态下,需要手动到集中电源设备上,进行手动控制,强制点亮。供电到电池报废为止。
山东这边反正是看具体情况的, 山东省建设工程消防设计审查验收技术指南(电气)(鲁建消技字〔2022〕1号)
7.4.29 当采用非集中控制型系统时,应急照明集中电源和应急照明配电箱的主电源,若引自相对应区域的正常照明配电箱的专用配电回路,就不需要设置正常照明断电监测,因为正常照明配电箱电源断电后,集中电源和应急照明配电箱就会自动转为蓄电池供电;当引自的主电源与正常照明配电箱不对应时,应设置正常照明断电监测。
这个最后一句主电源与正常照明配电箱不对应时,这句如何理解 cctv3704 发表于 2024-8-3 10:20
山东省建设工程消防设计审查验收技术指南(电气)(鲁建消技字〔2022〕1号)
7.4.29 当采用非集中控制型系 ...
哪个部位的应急照明其电源应引自该部位的普通照明配电箱。 非集中控制系统不需要监测市电电源。 山东的这个答疑也就看看罢了。
引自的主电源与正常照明配电箱不对应时,什么情况下会出现这种情况?
可能1、假如应急照明集中电源/应急照明配电箱服务范围与某个正常照明配电箱的服务范围一致,为什么不从正常照明箱直接供电(也就是对应),而要多此一举?
可能2:假如应急照明集中电源/应急照明配电箱服务范围与某个正常照明配电箱的服务范围不一致,那就有可能应急照明集中电源/应急照明配电箱服务范围包括N个正常照明配电箱,那到底改接入多少路市电检测?又如何实现市电检测与应急照明回路的对应?有这样产品吗?
现在规范编制和某些专家仅凭主观想象确定对应措施的事情太多了,
建议这些人多看看毛伟人的《实践论》。 现在专家还提 非集中控制要停电点亮时间呢,理由是停电后如果电池放完电火灾就没法点亮了,那么系统如何判断是停电还是火灾呢,就是手动按钮控制算火灾,失电就是停电。问题是系统是否能这么识别,我的理解手动控制就是人为停电,跟一般停电没区别,一样都是放电到没电为止。 wangguichao66 发表于 2024-8-29 15:20
山东的这个答疑也就看看罢了。
引自的主电源与正常照明配电箱不对应时,什么情况下会出现这种情况?
可能1 ...
我觉的这2种情况应该是都有的,除非你每个照明分箱都对应设置一个集中电源。 1、从设计规范上,这个市电监测并无明确要求。
2、实际使用上,集中电源非集中控制型应急照明交付后,大部分项目日常运行时将系统设置为常亮状态 cctv3704 发表于 2024-8-3 10:20
山东省建设工程消防设计审查验收技术指南(电气)(鲁建消技字〔2022〕1号)
7.4.29 当采用非集中控制型系 ...
有道理,确实有正常照明箱与集中电源不对应的情况。
页:
[1]
2