关于住宅厨房设探测器的问题
最近做了个山东项目一类住宅 室内厨房里面设的感温 甲方说他们山东厨房里设置燃气探测器 不设置感温探测器 通过验收没问题 让我把感温探测器取消这个是确实可以这么做吗?不是说山东地标严格吗 怎么感觉取消没啥道理啊 没怎么想明白...{:4_128:} 户内都做火灾探测器的城市有哪些? 可以的,北京也这样。而且北京是用插座供电的探测器(一体式的),不用画其他连线。 一体式的意思是,探测、声光报警、紧急切断信号输出、电源,这些功能都在一起。
直接插在220V插座上供电,输出信号到燃气紧急切断阀。 山东没有要求厨房装感温探测器。 wesotrojan 发表于 2021-4-10 08:26
户内都做火灾探测器的城市有哪些?
浙江举个手 装火灾探测器和可燃气体探测是两码事呀 1.0.1除规范规定的设置场所外,按照相关法律法规还有哪些场所应设置火灾自动报警系统?
还需按照《山东省高层建筑消防安全管理规定》(省政府令第285号),一类高层住宅建筑,其套内应设置家用火灾探测器;二类高层住宅建筑,其套内应设置家用火灾探测器或独立式火灾探测报警器。 cn39 发表于 2021-4-10 14:04
山东没有要求厨房装感温探测器。
您好 麻烦想请教一下~{:5_194:}
请问山东单、多层住宅建筑(1)如果地上部分只有消火栓 公共区域需要做火灾自动报警系统嘛
(2)如果地下一层的有排烟可以只在地下一层和一层大堂做火灾自动报警 而其它地上部分不做嘛
我看山东的那个文件 是说应急照明如果地下一层和地库相连做了 那地上部分也应该做火灾自动报警是不是也遵循这个原则啊
感觉山东的好多做法和我之前做的都不太一样...我有点糊涂{:5_202:} 可燃气体探测器是避免燃气泄漏,火灾探测器是监测是否有其他烟气或火光产生,都不能相互替代。 3343 发表于 2021-4-22 14:31
您好 麻烦想请教一下~
请问山东单、多层住宅建筑(1)如果地上部分只有消火栓 公共区域需要 ...
多层住宅建筑(1)地上地下都不用做消火栓,也没有喷淋,但是有排烟风机,因而地下部分需要做做火灾自动报警系统,地上部分不用。
(2)住宅地下部分不用做应急照明。 重庆一般对住宅厨房没要求做火灾报警.做可燃气体报警主要是燃气公司的要求
页:
[1]