› 供避难场所使用的用电设备包含放在避难层,但不供避难层使用的设备吗
cad2020
发表于 2021-4-9 17:09:19
供避难场所使用的用电设备包含放在避难层,但不供避难层使用的设备吗
比如放在避难层的加压风机很多就不是给避难层用的,不知各位是不是这样理解的。同一份图纸,给三个审图审,最后一位审图老师提非避难层用的消防设备也应全部放射,未按GB51348-2019第7.2.4 条要求执行。哎,真想先请这三位审图老师坐下来互相沟通一下,你们统一下说法,规范咋说了都是你们说了算。一份图纸三个审图审,完全没有体会到取消审图的意义到底在哪里。。。
树欲静而风不止
发表于 2021-4-9 17:29:12
设一台直供的双切箱,把这些全带了,省得麻烦