变电所设置
变电所与锅炉房放一起,行不行,欢迎探讨。实在没地方了?隔墙用混凝土做、 锅炉房设计标准:
15.2.3 单台蒸汽锅炉额定蒸发量大于或等于6t/h或单台热水锅炉额定热功率大于或等于4.2MW的锅炉房,宜设置低压配电室;当有6kV或10kV高压用电设备时,尚宜设置高压配电室。
15.2.8 控制室、变压器室和高(低)压配电室不应设在潮湿的生产房间、淋浴室、卫生间、用热水加热空气的通风室和输送有腐蚀性介质管道的下面。 应该没有问题吧? 锅炉房潮湿;变配电室需要干燥环境。 锅炉房环境不好,不建议房放在一起 锅炉房环境不好与设置变电所有何关系?变电所与锅炉间不会布置在同一个房间内。无论是燃煤、燃气还是燃油锅炉房,变电所肯定是单独的房间。 规范没有明确的规定不允许,但锅炉房高温、多尘,尽量避免 比如:燃煤火力发电厂,燃煤锅炉、汽轮机间确实是高温、多尘的场所,但是,照样在里面设置厂用电变电所,以及高低压配电装置室。 完全可以设置在一起。高压锅炉房,必须要设变压器,难道还独立设计两个建筑物?普通民用锅炉房更无所谓了 民标4.2.1.6不宜与经常有水和有可能漏水的房间贴临 可以放一起。确定锅炉房类型比较重要。不同的做不同的要求。
另外建议变电站窗户设置高窗没有开启扇。设置通风措施及空调。
页:
[1]