二点半太阳 发表于 2021-4-8 11:25:52

电动机轴封生锈到底会不会发生?


电动机轴封生锈到底会不会发生?规范组的解释正说反说都有理???

13.7.7 民用建筑内的消防水泵不宜设置自动巡检装置。【回复】:近年来国内推出了消防泵自动巡检装置,这种装置的主控制设备也是变频调速器,其作用是防止消防水泵轴封锈蚀。只有重度潮湿场所,消防泵终年无人管理或维护,轴封才可能生锈。如果按照GB 25201 - 2010《建筑消防设施的维护管理》的规定按时维护管理,消防泵轴封不可能生锈,这种用设备代替管理的理念有下列弊端:........... 7.6.3 对于突然断电比过负荷造成损失更大的线路,不应设置过负荷保护。【回复】:突然断电比过负荷造成的损失更大的线路,对于民用建筑来讲,主要指消防动力设备,如消防水泵、防排烟风机等的配电线路,这些设备安装在水泵房、地下室防排烟机房等潮湿场所,又经常不运行,如果发生电动机轴封锈蚀,启动时间过长,启动电流过大,断路器的过负荷保护可能跳闸,火灾时不能灭火,会造成更大损失,.........

x01oct 发表于 2021-4-8 13:13:44

“这种用设备代替管理的理念有下列弊端”
那请规范组解释一下:消防电源监控、电气火灾监控、防火门监控。。。。这些不都是“用设备代替管理”么??

我是十分同意“不能用设备代替管理”的,那请延续此思路,取消上述系统{:1_428:}{:1_428:}{:1_428:}

x01oct 发表于 2021-4-8 13:16:25

换个思路,用某一系统,可以大大减少人为的失误,那么这就可以是一个好系统。

x01oct 发表于 2021-4-8 13:17:28

更垃圾的余压监控系统都在用呢,消防巡检不用,实在是道理说不太通

lylvice 发表于 2021-4-8 15:56:03

我感觉给排水专业规范就是老涉及到电气这块。搞得电气编制组难受就索性取消了。
但是从题主这两个回复本身并不矛盾。
自动巡检柜取消和过负荷保护不宜设置。中锈蚀并不冲突,也就是你按照要求保养,水泵并不会锈封,假如管理不到位锈封,也不能过负荷动作断电。就算泵烧坏了不是还有备用,过负荷断电可就真没电了。

lylvice 发表于 2021-4-8 16:04:05

我到认为取消是好事,本身我自身的所知道的知识,复杂的系统必然有不可靠性,可能存在很多奇奇怪怪的问题。
而且,就算是做电气设计的同仁,初次遇到不同厂家的巡检设备也要反应半天,使用和万一出现问题如何处置。
把这种可能遇到的问题交给文化水平可能更低的保安大叔,大婶或者临时工,出问题概率更大,排查切除故障更困难。遇到突发处置时间更长更慢。
取消后。定期保养并不难,系统复杂程度也直线降低,处置的人只需要知道对着某按钮按下去就可以,不起作用按另外一个更红更大的就好。简单有效。
因为只要是设备就会坏,巡检设备本身也会坏。这就是问题所在

一生何求 发表于 2021-4-8 16:46:12

消防泵机械应急启动呢,还做不做?更让人无语