无地上建筑的纯地下建筑,接地电阻要求是多少?
如题:无地上建筑的纯地下建筑,接地电阻要求是多少?有没有规范要求? 如果是强弱电综合接地,就是1欧,和地上地下没有关系 如果没有弱电,低压电源进线,重复接地电阻就是10欧 里面有变电所,接地电阻就是4欧 树欲静而风不止 发表于 2021-4-8 10:55里面有变电所,接地电阻就是4欧
你好 请问,这一条是出自哪一条规范? 北京的话,综合接地0.5欧 x01oct 发表于 2021-4-8 14:16
北京的话,综合接地0.5欧
0.5欧很难达到的吧 yinhj 发表于 2021-4-8 15:58
0.5欧很难达到的吧
看尺寸,地下室面积大的话,不难 yinhj 发表于 2021-4-8 11:29
你好 请问,这一条是出自哪一条规范?
GB50343-2012 强条 插一句,这种无地上建筑的纯地下建筑是否不需要做防雷? fregt 发表于 2023-8-15 17:42
插一句,这种无地上建筑的纯地下建筑是否不需要做防雷?
雷击地面,大地直接把雷电流泄放了,所以这种情况也不需设置防雷