照明回路断路器用1P还是1P+N
照明回路断路器到底是用1P还是1P+N,有没规范要求? 应该都可以。 1P,防爆场所用2P 如果可能尽量使用1P+N,综合考虑通常1P,毕竟便宜 类似脚灯是不是应该用1P+N? 甲方基本都买1P的 学会习以为常 发表于 2021-4-8 17:11类似脚灯是不是应该用1P+N?
1P+N分断時N线是不断开的,用二种均可 照明回路需PE线,接灯具金属外壳 swdswd 发表于 2021-4-9 09:44
1P+N分断時N线是不断开的,用二种均可
本帖最后由 yeesun 于 2024-5-15 07:31 编辑
swdswd 发表于 2021-4-9 09:44
1P+N分断時N线是不断开的,用二种均可
感觉1P+N的N极是否通断,行业内比较混乱。
有的1P+N,只断火线,不断N线,也即N线常闭。
还有的1P+N,火线有过载和短路保护,N极没有保护,但N极随同火线一起联动 通断。
以德力西电气的微断为例,同一个厂家的不同系列,也不同。
开关的“极”,一定有主触头。不存在直通的“极”。直通的只能叫开关的“电流回路”。“极”就是电流回路中的一种,指有触头的“电流回路”。
开闭中性极也是“极”,怎么可能不断N?不断N又接入N线的,还是1P,不是1P+N,称作单极2电流回路开关。 电流回路(不管是不是极)上设置过电流保护,指是否在该通道上设置过电流检测功能,与开断功能无关。 swdswd 发表于 2021-4-9 09:44
1P+N分断時N线是不断开的,用二种均可
1P+N有带断N线功能的型号 德力西电气的两款微断漏保,型号分别为:DZ47sLES和DZ47PLEY-63.
DZ47sLES1P+N,N常闭、不断;
DZ47PLEY-63 1P+N,N可开闭。
yeesun 发表于 2024-5-15 20:49
德力西电气的两款微断漏保,型号分别为:DZ47sLES和DZ47PLEY-63.
DZ47sLES1P+N,N常闭、不断;
这或者是厂家不严谨,或者不断开中性线的DZ47sLES厂家并未写成1P+N,是你按自己理解写的。就按厂家样本所依据的GB16017.1,看截图关于“极”的定义,不断中性线的,标准中就不称为极。