变电所的选址问题

一栋办公楼,变电所设两台两千的变压器,明明办公楼有地方,但是甲方就是不愿意将变电所放在办公楼里,150米地方单独造个独立变电所,感觉这样不合理,但是是能这样做的,请问大家这样做法还有没有什么问题?

树欲静而风不止 发表于 2021-4-7 10:16:17

这是江苏省的图审答疑,可以参考

树欲静而风不止 发表于 2021-4-7 10:17:00

另外,造价也是一个因素

mofei0312 发表于 2021-4-7 10:27:45

变电所在室外,室内打算要设一个总配电室的,那感觉也不合理。不知道20个240的电缆敷设过去要多少费用,估计不很多,所以甲方不在乎

x01oct 发表于 2021-4-7 11:33:40

这样贵啊!!近6000A走150m要多少钱啊~~

x01oct 发表于 2021-4-7 11:38:13

mofei0312 发表于 2021-4-7 10:27
变电所在室外,室内打算要设一个总配电室的,那感觉也不合理。不知道20个240的电缆敷设过去要多少费用,估 ...

240电缆前几年是70万/km,这20根就是3km,200多万,还没算管廊土建+施工呢,20根排管已经不行了,要设管廊了

lhsdy 发表于 2021-4-12 11:57:39

做法是没有问题,节能、造价不合理。另外电源进入要求设保护电器与隔离,要做总等电位,电缆必须开断。