业勤行思 发表于 2021-4-8 14:54:02

xuxizhong 发表于 2021-4-8 11:21
10万平方和监控一起60,以上90

跟我们的原则一样。

wenqi3276 发表于 2021-4-8 15:35:20

讨论半天也没有结果,不如哪个大佬把消防控制室布置画出来讨论来的直接{:1_428:}

btx330 发表于 2021-4-8 15:55:46


引自(浙消〔2020〕166号)关于发布浙江省消防难点问题操作技术指南2020版的通知

现在单独消控室10平方,和监控合用是40平方。

wx_ig6l8ztg 发表于 2021-4-9 18:20:32

树欲静而风不止 发表于 2021-4-7 08:33
我们院也是按合用50平方,消防单独30平方提资

树总,如果是公建呢,比如酒店和办公楼

x01oct 发表于 2021-4-10 14:04:13

btx330 发表于 2021-4-8 15:55
引自(浙消〔2020〕166号)关于发布浙江省消防难点问题操作技术指南2020版的通知

现在单独消控室10平 ...

10平方米莫不是来搞笑的??

cad2020 发表于 2021-4-10 15:32:47

每个项目都不一样,你可以自己大概画一下布置,消防控制室来来去去就是那几样东西,按上面几位大佬说的,都差不到哪里去,只要别太小,比如什么十平方就算了吧。。。

kawenganet 发表于 2021-4-10 17:52:15

查了青鸟和海湾两家样本,海湾样本没标注尺寸没细看,整理一下青鸟的数据(尺寸为高X宽X厚):
1、自动报警主机:挂式(忽略),立式30U(1770X550X480),琴台22U(1245X1080X800),每台16总线3200点,160路专线控制,720~810个总线按钮;
2、图形显示装置:不占消防控制室空间入柜式安装,琴台(1245X800X545);
3、多线控制盘:不占消防控制室空间入柜式安装,2U可直启8台设备;
4、总线控制盘:不占消防控制室空间入柜式安装,4U可联动90台设备;
5、消防专用电话:青鸟没找到样本,看了一下海湾的很小,所占空间忽略,未找到立式和琴台;
6、消防应急广播主机:不占消防控制室空间入柜式安装3U空间,挂式(420X310X115),未找到立式和琴台;
7、电气火灾监控主机:挂式(540X440X125),未找到立式和琴台;
8、消防电源监控主机:挂式(540X440X125),未找到立式和琴台;
9、防火门主机:挂式(540X440X125),立式(1770X550X480),琴台(1245X545X800);
10、应急照明控制器:挂式(770X535X173),立式(1770X550X480),琴台(1245X545X800);
11、UPS:青鸟没找到样本,看了一下海湾的是挂式,所占空间忽略,未找到立式和琴台;

根据上面的尺寸,消防控制室的尺寸根据样本尺寸计算:
1、在所有主机均为一台且采用琴台单行排列的情况下设备尺寸为2970X800,加上两侧通道800和柜后检修1000柜前操作3000,加上挂式安装的主机125,消防控制室的尺寸为4695X4800,设备长度不满4米的情况下一侧可贴墙安装,合理布置挂式主机,均可让消防控制室的尺寸更小。
2、在所有主机均为一台且采用立柜单行排列的情况下设备尺寸为1650X480,一侧贴墙安装一侧通道1000柜后检修1000柜前操作3000,加上挂式安装的主机125,消防控制室的尺寸为2775X4480。

出图的时候是要布置消防控制室内设备的,综上自己摆一摆就可以了,根据不严谨的经验仅供参考:
一般5~10万平方的项目消防控制室在20~30平方(我一般提条件按4.5/5X5/6米给方案)足以,小一点一两万的酒店、办公楼、商业等公建除了自动报警主机大点,其他都入柜安装或者挂墙安装,消防控制室15~20平方(我一般提条件按4X4/5米给方案)。


最后JJWW一下,图画图省事就按每台主机600X600一放,大概也是这个上面所列的尺寸。

479938705 发表于 2021-4-11 14:42:59

btx330 发表于 2021-4-8 15:55
引自(浙消〔2020〕166号)关于发布浙江省消防难点问题操作技术指南2020版的通知

现在单独消控室10平 ...

10平方咋个布置啊{:1_423:}

阿拉灯神丁 发表于 2021-9-26 16:40:57

主要安防占地方,上次一个项目我去看,消防柜就三台在角落孤零零的
页: 1 [2]
查看完整版本: 提建筑消控室面积?