请教各位老师防雷改造如此设计是否可行呢?
有个三十年前的建筑 没有防雷设计现在进行防雷改造 楼不高10米 但是 是二类防雷
考虑的做法是:
在平屋面屋顶上明敷接闪带 设40X4扁钢做引下线 穿PC50 沿外立面明敷或者是外立面挖槽后恢复原状
引至1米深 和人工接地网连在一起
地面建筑四周补打人工接地极 直到1欧
请教各位老师{:5_194:}
人工专设的引下线是否有必要穿PC管呢
外立面明敷和暗敷是否对防雷效果有影响呢
这种做法有没有什么弊端
是否符合规范要求呢(我查了下雷规 感觉基本满足 但是不知道有没有没考虑到的条目...)
如果是我设计我就,选择图集。应该是明装就可以 本帖最后由 x01oct 于 2021-4-6 11:02 编辑
专设引下线不用全程穿pc管,在接近地面的1.7穿管就行了(+1.7~-0.3,暗敷或采用镀锌角钢、穿改性塑料管、橡胶管等加以保护) lylvice 发表于 2021-4-6 10:25
如果是我设计我就,选择图集。应该是明装就可以
我们还包含外立面改造 明装的话 建筑应该会揍我吧...
如果不影响防雷效果 应该会考虑暗装
不过明装引下线的图集 我就找到古建筑防雷那个引下线的做法 不知道您还有没有别的啊...{:5_179:} x01oct 发表于 2021-4-6 10:59
专设引下线不用全程穿pc管,在接近地面的1.7穿管就行了(+1.7~-0.3,暗敷或采用镀锌角钢、穿改性塑料管、橡 ...
请问这个做法是经验做法 还是有出处呢...想学习一下 和电源接地能共用接地吗?不能的话是否考虑距离要求? 3343 发表于 2021-4-6 11:24
请问这个做法是经验做法 还是有出处呢...想学习一下
50057,引下线章节里面 3343 发表于 2021-4-6 11:24
请问这个做法是经验做法 还是有出处呢...想学习一下
还要按50057的4.5.6条处理防跨步电压和接触电压的措施 3343 发表于 2021-4-6 11:24
请问这个做法是经验做法 还是有出处呢...想学习一下
规范原话!50057,5.3.7 本帖最后由 3343 于 2021-4-6 12:37 编辑
x01oct 发表于 2021-4-6 11:47
还要按50057的4.5.6条处理防跨步电压和接触电压的措施
嗯嗯 找到了 找到了 跨步电压和接触电压我也都抄的说明里了 感谢 感谢 chen8436 发表于 2021-4-6 11:27
和电源接地能共用接地吗?不能的话是否考虑距离要求?
我现在是共用的...并且和原来的电源接地接在了一起