电缆竖井空可以在中间设置隔板,分别敷设消防和普通电缆吗?
电缆竖井空间较大,可以在中间设置隔板,分别敷设消防和普通电缆吗?建规说敷设在同一电缆井的时候消防电缆得用矿物绝缘电缆,我想加个隔板,消防电缆采用耐火电缆,穿钢管敷设,可以吗? 《配四》中的这一条,应急电源除了消防电源还能有啥呢?绝大多数都是消防吧,建规这条是不是太严格了? 兄弟你是要给审图送人头么,规范写的清清楚楚,共用竖井要求采用矿物绝缘类不燃电缆,你非要用耐火电缆,当然不行了 矿物绝缘电缆是950度,180min,普通耐火电缆是750度90min,两种电缆差异很大 隔板随便加,但是是同一个竖井。你要是加防火墙加门,就是两个电井 hehe99 发表于 2021-4-3 11:54兄弟你是要给审图送人头么,规范写的清清楚楚,共用竖井要求采用矿物绝缘类不燃电缆,你非要用耐火电缆,当 ...
哎,我是从别的地方开了个小洞走消防,可审图的电井够大,说走同一个电井。我也左右为难 轻云舟 发表于 2021-4-3 19:27
哎,我是从别的地方开了个小洞走消防,可审图的电井够大,说走同一个电井。我也左右为难
哈哈,审图管的可真够宽的{:1_438:} 做成2个电井,减少电缆成本 按照这一条,要做三个电井,弱电-强电-消防。 新的民规变了一个思路。共井的情况下,1可以提高消防电缆的等级(建规就是这样要求的)。2提高非消防线缆的等级。对于超高层来说,消防电缆比较多,方法2要求提高非消防线缆的等级,经济性比较好。 电缆竖井空间较大,干脆一分为二,甚至一分为三,不就解决问题了吗?