变压器低压侧开关和母线槽
变压器低压侧开关和母线槽的电流选择,我的检查意见,母线槽的电流应大于开关电流,如开关800A,母线槽选1000A。然设计人员选择一样,理由是标准图集常用数据上,选择是一样的,如1000变压器,图集开关选择2000A,母线槽选择2000A.
大家怎么看?
断路器有一个In,一般取0.8In。 我是看看断路器框架值选,比如整定800A,要是选1000A的断路器,那就选1000A的母线;要是选800A的断路器,那就选800A的母线。 大一级好,考虑变压器短时过载运行 一样也可,一来,规范本身条文是大于等于,不是大于,二来,要是考虑变压器能过载,其实母线槽也有过载能力。