轻云舟 发表于 2021-4-2 08:52:24

关于跨越防火分区的定义

一个四层楼办公楼,每层是一个防火分区,一共四个防火分区。但是楼顶上有突出建筑的几个小房子,那么从四层向这几个小房子引线算不算跨越防火分区呢?谢谢各位。

geniushzw 发表于 2021-4-2 08:54:24

我反正设计的时候都从顶楼引回路给屋顶,包括火灾自动报警,也是从顶楼的端子箱引给屋顶

轻云舟 发表于 2021-4-2 08:56:35

geniushzw 发表于 2021-4-2 08:54
我反正设计的时候都从顶楼引回路给屋顶,包括火灾自动报警,也是从顶楼的端子箱引给屋顶

好的,谢谢!

mofei0312 发表于 2021-4-2 10:07:49

防火分区的问题可以问问建筑,出屋面应该是跨防火分区了

libocai 发表于 2021-4-2 10:45:35

这种小型公建,一般都是一栋一个防火分区。防火分区面积看看防火规范的5.3.1条,要求不超过2500平米,如做喷淋不超过5000平米。

lylvice 发表于 2021-4-2 12:56:05

在电井中引线不算跨越防火分区。

iverion 发表于 2021-4-9 09:09:04

同意2楼做法