浴室照明回路需要加漏保吗?
GB51348-2019 12.10.3条:装有浴盆或淋浴器的房间,除下列回路外,应对电气配电回路采用额定剩余动作电流不超过30mA的剩余电流保护器(RCD)进行保护:1 采用电气分隔的保护措施,且一个回路只供给一个用电设备;
2 采用SELV或PELV保护措施的回路。
是不是浴室照明回路的断路器都得加漏保。 住宅建筑电气设计规范:9.4.4 要加,見16D401-5 一般不用加,但是住宅规范说可以跟插座一个回路,这时就等于加了。 最近做酒店客房被审图提了,照明回路没带漏电保护,老师说浴室属于潮湿场所,要加。 fillyzhou 发表于 2021-4-1 15:29
最近做酒店客房被审图提了,照明回路没带漏电保护,老师说浴室属于潮湿场所,要加。
这种最麻烦,你说插座照明一路吧,人家是住宅规范,不是旅馆规范。要不就照明回路直接加RCD,看看酒管是不是同意吧 不仅加,还要加电磁漏电保护型的。 要加就加了,也没什么,上海住宅应该是所有回路都设漏电保护。