wangguichao66 发表于 2021-4-1 11:15:56

GB51309第3.1.2条第3款条文“其他场所可选择非集中控制型系统”。

wangguichao66 发表于 2021-4-1 11:17:00

此处是规范用词是“可”,不是“应”。

不代表 发表于 2021-4-1 11:17:27

这种场所你做成集中控制的,消防电源都没地方找,还要为几百W的东西专门拉消防电源

wangguichao66 发表于 2021-4-1 11:29:36

消防电源当然属于方案合理性需要考虑的问题之一。

azbe 发表于 2021-4-1 14:49:27

应该按每栋建筑的情况来考虑,没有报警系统的建筑,应该采用非集中控制系统。