ttoy123 发表于 2021-3-31 15:06:10

事故风机室内外按钮设置是否要指示灯?

事故风机室内外按钮设置是否要指示灯?是否有规范要求?

树欲静而风不止 发表于 2021-3-31 15:23:15

需要,因为标准图集上配有

x01oct 发表于 2021-3-31 15:55:57

需要,按钮、指示灯

路过_AK273 发表于 2021-3-31 17:05:50

最好设指示灯,但规范上未要求。

saywow 发表于 2021-3-31 18:56:23

暖通专业规范有这个要求。

xkh721218 发表于 2021-4-1 09:14:23

暖通专业规范:排除有毒或爆炸危险物质的局部排风系统,以及甲、乙类工业建筑的全面排风系统,宜与污染物浓度报警装置连锁,并应在工作地点设置通风机启停状态显示。

wangguichao66 发表于 2021-4-1 09:37:21

指示灯还是必要的,站在控制按钮前的人知道事故风机不在工作状态的情况下才需要按启动按钮。

wangguichao66 发表于 2021-4-1 09:41:01

规范只能规定一些原则性的东西,不赞成设计中每一样内容都要找规范依据。

贾行家 发表于 2021-4-1 09:52:55



GB50055说得很清楚。


wangguichao66 发表于 2021-4-1 10:00:15

贾行家 发表于 2021-4-1 09:52
GB50055说得很清楚。

这个必须点赞!

軌迹 发表于 2023-1-31 11:31:20

树欲静而风不止 发表于 2021-3-31 15:23
需要,因为标准图集上配有

树总 能提醒一下哪一本规范要求的吗

无量功德天尊 发表于 2024-3-21 09:24:41

树欲静而风不止 发表于 2021-3-31 15:23
需要,因为标准图集上配有

请问是哪本图集呀,{:1_452:}

x01oct 发表于 2024-3-21 11:08:41

无量功德天尊 发表于 2024-3-21 09:24
请问是哪本图集呀,

16D303-2