回复:[求助]电力系统的中性点接地方式的疑问
<P>晕!这种有效接地和非有效接地的提法我是第一次见。不过我是这么理解的:</P><P>1、有效接地是不是过去说的大接地系统?也就是直接接地或经小阻抗接地?</P>
<P>2、非有效接地是不是小接地系统?经高阻抗接地?</P>
<P>3、中性点应该没有什么变化了,就是你说的那个。</P>
<P>4、中性点接地过去是这么规定的:</P>
<P>1)110kV以上及380/220V、660/380V系统采用直接接地。</P>
<P>2)3~63kV的系统,视单相接地电流定;3~10kV中大于30A、20及kV以上大于10A时,采用经消弧线圈接地;</P>
<P>3)其余系统中性点不接地。</P>
<P>不知道是不是我说的这样?那些发送电的、电力系统的TX可能更清楚,我是建筑电气的,供参考而已。</P>
回复:[求助]电力系统的中性点接地方式的疑问
<DIV class=quote>以下是引用 <B>Desy</B></FONT> 在(<I>2007-6-10 12:30:01</I>)的发言<BR><P>此书上是这么说的:有效接地系统即大电流接地系统,中性点直接接地和经小电阻接地属于这一类;</P>
<P>非有接地系统即大电流接地系统,中性点不直接接地和经消弧线圈或高阻抗接地属于这一类。</P>
<P>看样子我选的教材是实在不怎么的</P>
<P>“其余系统”?您的意思是不是说中性点接地方式是对于TN系统来说的?TT,TI不接地?</P>
<P>TX?啥?</P></DIV>
<P>老大,你的问题太笼统了,我也不知道我说清楚没有,要是你没有清楚,你再开个帖子。</P>
<P>1、110kV以上系统,低压380/220V、660/380V等系统采用直接接地。也就是你说的有效接地系统。</P>
<P>2、3~63kV的系统,视单相接地电流大小来确定采用哪种接地系统;3~10kV中,单相接地电流大于30A的,20kV及以上且小于110kV的系统中,单相接地电流大于10A的,采用经消弧线圈接地;也就是你说的非有效接地系统。</P>
<P>3、其余系统中性点不接地。其余的指的就是以上两种情况之外的系统,你慢慢数就是了。哈哈~~</P>
<P>4、至于TN、TT、IT,那是另一个问题了。那是配电型式,指的是供电系统与配电系统之间中性点的关系。不知道我这么说是不是准确了。反正是另一个问题了。</P>
<P><BR><BR> </P>
回复:[求助]电力系统的中性点接地方式的疑问
<DIV class=quote>以下是引用 <B>治学以诚</B></FONT> 在(<I>2007-6-10 18:15:29</I>)的发言<BR>X<SUB>0</SUB>/X<SUB>1</SUB>≤3且R<SUB>0</SUB>/R<SUB>1</SUB>>1和X<SUB>0</SUB>/X<SUB>1</SUB>>3且R<SUB>0</SUB>/R<SUB>1</SUB>≤1的系统采用什么样的接地方式?或者是说实际情况下不会有这样的情况?<BR><P> 另外,电力系统的中性点是指星形联接变压器的中性点和发电机的中性点?</P>
<P> 在实际设计中性点接地方式是如何选择的?</P>
<P>因为零序阻抗计算比较复杂,有资料可查,不同的元件不同的线路,零序是正序的若干倍,也只是参考使用的.</P>
<P>短路计算一般略去电阻问题.06年指导书72页也仅以X<SUB>0</SUB>/X<SUB>1</SUB>≤3条件作为判据.</P>
<P>实际情况下不会有这样的情况?我留心看书.</P>
<P>110KV 以上三相双绕,多为YN,d11接线.应是电力系统的中性点是指星形联接变压器的中性点和发电机的中性点.</P></DIV>
<P><BR><BR>老大,你说的我也不明白。怎么回事的?</P>
<P>现在是用有效接地和非有效接地来确定电力系统的接地型式吗?也是哦,以前说的什么大接地、小接地。唉,活到老还真的要学到老!学无止境了。</P>
回复:[求助]电力系统的中性点接地方式的疑问
<P>你的疑问是在什么情况下采取什么样的接地系统吗?这个是电力公司的事吧?</P><P>再说,我好像也把大概的原则告诉你了。</P>
<P>这个问题我是这么想的:</P>
<P>什么样的接地系统决定了其电力系统的阻抗吧?不会是因为什么样的阻抗确定接地系统的。</P>
回复:[求助]电力系统的中性点接地方式的疑问
<P>最后一句不对吗?</P><P>那应该是怎么样的?</P>
页:
[1]