关于燃烧车间的火灾报警及应急照明

如题,目前遇到一个多层厂房,其中有一个车间450m2,层高30米,功能是用来做燃烧试验的,长期处于焚烧状态。请问这个车间的火灾自动报警和应急照明该如何考虑

树欲静而风不止 发表于 2021-3-29 17:07:03

干脆不考虑了,面积又不大

waynecx 发表于 2021-3-30 17:04:33

树欲静而风不止 发表于 2021-3-29 17:07
干脆不考虑了,面积又不大

主要咨询了审图,审图说这栋楼有火灾报警则这个房间必须要做,但是怎么做他也不清楚,只要我们能拿出解决方案就让我们过审图

树欲静而风不止 发表于 2021-3-30 17:12:13

waynecx 发表于 2021-3-30 17:04
主要咨询了审图,审图说这栋楼有火灾报警则这个房间必须要做,但是怎么做他也不清楚,只要我们能拿出解决 ...

应急照明,就在公共走道和楼梯间做就行了,这个车间就不做了

树欲静而风不止 发表于 2021-3-30 17:25:04

waynecx 发表于 2021-3-30 17:04
主要咨询了审图,审图说这栋楼有火灾报警则这个房间必须要做,但是怎么做他也不清楚,只要我们能拿出解决 ...

如果要做火灾报警,大于30米,还得两种探测器,不过如果可以商量的话,就搞个线型光束的算了(你这个焚烧应该有排烟道的吧)

waynecx 发表于 2021-3-30 22:11:00

树欲静而风不止 发表于 2021-3-30 17:25
如果要做火灾报警,大于30米,还得两种探测器,不过如果可以商量的话,就搞个线型光束的算了(你这个焚烧 ...

有排烟道的,多谢回复