关于设置消防控制室的场所要做集中控制型应急照明疑问

关于规范应急照明规范第3.1.2条设置消防控制室场所要设置集中控制型系统,请问有这样一种类似建筑,地下车库加上部为多层的小型商业办公一栋,如果地下车库做了火灾报警,消防控制室是设置在一层,按照建范上部小型商业办公可以不做火灾报警,请问这种情况应急照明地上部分还要做成集中控制型吗

一生何求 发表于 2021-3-27 15:17:31

可以备注说明,商业办公区域由后期装修时深化设计

swdswd 发表于 2021-3-28 07:00:24

地上部分不需要

树欲静而风不止 发表于 2021-3-29 08:30:07

既然要做疏散照明,就干脆设计成集中控制算了

树欲静而风不止 发表于 2021-3-29 08:30:41

本身,你就配置有集中控制的主机

树欲静而风不止 发表于 2021-3-29 08:31:22

现在,厂家生产的几乎都是集中控制的

cn39 发表于 2021-3-29 08:49:23

地上部分看建规是否需要设置应急照明,如果没有火灾自动报警系统也可以做成非集中控制型。

ysfluck 发表于 2021-3-29 13:44:02

地上也做集中控制型。有消控室,有现成的应急照明控制器,没有理由不做成集中型

xiuyou 发表于 2021-3-29 15:55:46

合成一套集中的更好。

sgworkman 发表于 2021-3-31 16:02:32

谢谢大家。