GB50058爆炸危险环境电力装置设计规范5.4.1条疑问

GB50058-2014表5.4.1里,控制电缆明设或在沟内敷设时的最小截面为1.0,而采用钢管配线时的最小截面要求为1.5/2.5。控制电缆穿钢管保护后不是更安全了?为什么反而截面要比明设时更大,不理解……求论坛的朋友们解答下。

x01oct 发表于 2021-3-26 13:57:32

穿管需要拉线

lylvice 发表于 2021-3-26 16:11:48

强度不够应该是,太细容易断。

超大哥 发表于 2021-3-29 10:04:50

x01oct 发表于 2021-3-26 13:57
穿管需要拉线

感谢解答。你意思是太细的线穿管容易拉断或破损吗?

x01oct 发表于 2021-3-29 11:26:34

超大哥 发表于 2021-3-29 10:04
感谢解答。你意思是太细的线穿管容易拉断或破损吗?

对,明敷或者线槽都都不需要拉力

xpyyy 发表于 2021-4-4 23:47:21

明敷是指电缆,钢管配线是只单芯线!