geniushzw 发表于 2021-3-26 10:28:04

气体灭火区域的火灾探测器需要设置短路隔离器嘛

如题!请教各位大佬!!!!!!

树欲静而风不止 发表于 2021-3-26 10:35:31

如果是气体灭火控制器带的火灾探测器,就不需要了

树欲静而风不止 发表于 2021-3-26 10:36:19

设置隔离器,就是保护总线不受影响,你这个不存在

geniushzw 发表于 2021-3-26 10:39:12

树欲静而风不止 发表于 2021-3-26 10:36
设置隔离器,就是保护总线不受影响,你这个不存在

好的,明白了

cn39 发表于 2021-3-26 17:38:12

气体灭火区域如果是单独的防火分区,那么引入处需要加短路隔离器。