ldg0732 发表于 2021-3-25 16:31:36

消防负荷断路器的开关整定值应为计算电流的1.5倍或以上

消防负荷断路器的开关整定值应为计算电流的1.5倍或以上   这句话出处是哪有人说 但是我没查到

树欲静而风不止 发表于 2021-3-25 16:44:45

听说过,也是没有依据

x01oct 发表于 2021-3-25 17:51:07

没有依据,还有人告诉我是2倍呢

hastings 发表于 2021-3-25 18:39:48

以我尚浅的阅历来说,没阅到过此规范条文。期望高手回答~

小菜 发表于 2021-3-25 21:07:16

上一版强条的实施指南书中说到过,有指导意义

hehe99 发表于 2021-3-26 08:09:58

这个应该是个经验值,一般指消防动力负荷,比如消防风机,水泵之类的,In*10>Ijs*7*2.2,In>1.54Ijs,为了好记就1.5倍了

hastings 发表于 2021-3-26 09:11:28

hehe99 发表于 2021-3-26 08:09
这个应该是个经验值,一般指消防动力负荷,比如消防风机,水泵之类的,In*10>Ijs*7*2.2,In>1.54Ijs,为了 ...

原来是计算得出的,而且这是末端动力设备的算法,我一般直接按泵功率的2.8~3.5倍速记,再参照图集上的推荐值选取,那前端也这么搞吗?~

hehe99 发表于 2021-3-26 09:39:50

hastings 发表于 2021-3-26 09:11
原来是计算得出的,而且这是末端动力设备的算法,我一般直接按泵功率的2.8~3.5倍速记,再参照图集上的推 ...

电动机上口的,末端这么验算,系统总开就是正常计算了,配电型断路器也有3In可返回特性,我个人觉得没必要1.5这么大,总开躲开最大电动机启动峰值就行了吧

zhouke 发表于 2021-3-26 10:06:44

消防配电回路(末端箱至其上一级配电箱柜的一段)或末端消防设备采用断路器保护时均应选用只带单磁脱扣器的断路器,只整定瞬动电流Iset3作短路保护。对于消防配电回路Iset3应大于该回路的尖峰电流;对于末端消防设备Iset3应大于电动机启动电流的2~2.5倍。

lylvice 发表于 2021-3-26 10:19:59

大概是有的。主要消防设备有的会直接启动,启动电流大,防止误跳闸,影响灭火

hd5222668 发表于 2021-3-26 14:17:03

hastings 发表于 2021-3-26 09:11
原来是计算得出的,而且这是末端动力设备的算法,我一般直接按泵功率的2.8~3.5倍速记,再参照图集上的推 ...

哪本图集?

x01oct 发表于 2021-3-26 15:05:34

hehe99 发表于 2021-3-26 08:09
这个应该是个经验值,一般指消防动力负荷,比如消防风机,水泵之类的,In*10>Ijs*7*2.2,In>1.54Ijs,为了 ...

那不选10倍不就行了?!更大的参数,也可以保证
页: [1]
查看完整版本: 消防负荷断路器的开关整定值应为计算电流的1.5倍或以上