ldg0732 发表于 2021-3-25 15:09:33

这种楼梯间,应急照明应该分几个回路

地下一层两个封闭楼梯间直通室外,室内一层的楼梯通往二三楼。
楼梯的应急照明回路应该怎么划分?

ldg0732 发表于 2021-3-25 15:10:57

地下一层每个楼梯分别一个回路,地上每个楼梯再分别一个回路?一共四个?

ysfluck 发表于 2021-3-25 15:42:00

封闭楼梯间应单独设置回路,没说分别设置回路。

cn39 发表于 2021-3-25 16:07:18

山东这边审图消防的统一要求是每个封闭楼梯间单独一个回路。

x01oct 发表于 2021-3-25 16:18:29

4个回路               

树欲静而风不止 发表于 2021-3-25 16:29:41

来看看这个答疑

hastings 发表于 2021-3-25 18:36:58

可以同一个回路,但是涉及到一个蓄电池备用时间的问题,楼梯的地下段是给地下室疏散用的,要是地下室大于2万方,地下需要1小时,地上只要半小时的话,蓄电池要按1小时取。

lylvice 发表于 2021-3-26 10:31:45

每层一个应急照明箱。地下室及楼梯间各一个回路

BEBE 发表于 2021-3-26 11:10:20

树欲静而风不止 发表于 2021-3-25 16:29
来看看这个答疑

请问树总,这个是哪里的答疑?可否共享下全文

树欲静而风不止 发表于 2021-3-26 11:17:20

BEBE 发表于 2021-3-26 11:10
请问树总,这个是哪里的答疑?可否共享下全文

这是全文

BEBE 发表于 2021-3-26 11:33:51

树欲静而风不止 发表于 2021-3-26 11:17
这是全文

谢谢///////

dogsinoom 发表于 2021-11-12 10:58:08

树欲静而风不止 发表于 2021-3-25 16:29
来看看这个答疑

但是现在审图全部是要求地下部分和地上部分分开设回路,即一个楼梯(包括地下和地上)需要设两条应急照明回路。

不代表 发表于 2021-11-15 10:37:09

树欲静而风不止 发表于 2021-3-25 16:29
来看看这个答疑

这个回复审图不认可的风险太大{:1_428:}

zhouke 发表于 2021-11-15 11:07:40

地下室的楼梯间与地上层的楼梯间是单独的楼梯间。按规范的字面意思,集中电源供电应4个回路;应急照明配电箱供电应4个应急照明配电箱。

sy8653554 发表于 2022-2-21 10:23:56

谢谢分享答疑