waynecx 发表于 2021-3-25 11:00:24

2个地块消控室设置问题

请问2个地块之间有市政道路隔开,且地下室不通,请问我若设置消防控制中心系统,主消控室和分的之间的联系路由无法接通,这该如何考虑

树欲静而风不止 发表于 2021-3-25 11:08:21

要不道路下穿管(现在好像有顶管施工,不破坏路面),要不各自设置消防控制室

ysfluck 发表于 2021-3-25 11:19:35

树欲静而风不止 发表于 2021-3-25 11:08
要不道路下穿管(现在好像有顶管施工,不破坏路面),要不各自设置消防控制室

这两个地块,应该是同一项目,设两个消控室也还是控制中心报警系统,还是需要传输信息的。

ysfluck 发表于 2021-3-25 11:20:56

也不知道有没无线传输的那种控制器,估计有的话也不可靠,可以咨询下厂家

chen8436 发表于 2021-3-25 11:30:03

消防水泵房应该是一个,消防管也要破道施工吧?

一生何求 发表于 2021-3-25 11:33:32

设备房共用,只有道路开挖。有的地方市政管网有预留过街管道,可以借用

二点半太阳 发表于 2021-3-25 12:20:57

这不是仅仅电气专业的事情了。如果共用消防水池和泵,必须穿市政道路,出用地红线了,让设总去解决吧。

x01oct 发表于 2021-3-25 16:17:06

水泵房如果是两个,那就做两个消控室,当两个项目来做。(市政路上能做连桥么?能做的话,走桥下)

水泵房如果是一个,那就一起顶管,反正水能过,电也能过。

BEBE 发表于 2021-3-26 11:04:59

ysfluck 发表于 2021-3-25 11:19
这两个地块,应该是同一项目,设两个消控室也还是控制中心报警系统,还是需要传输信息的。

两个地块、同一个项目,设置两个消控室,按规范是需要采用控制中心报警系统,但采用控制中心报警系统的意义是什么呢?请教

ysfluck 发表于 2021-3-26 15:10:02

BEBE 发表于 2021-3-26 11:04
两个地块、同一个项目,设置两个消控室,按规范是需要采用控制中心报警系统,但采用控制中心报警系统的意 ...

同一个项目往往都是共用消防水池水泵的,如果设两个消控室,就要确定主消控室和分消控室。按规范就要用控制中心报警系统,意义在于两个消控室可以相互传输显示信息,主消控室可以控制两个地块的所有消防设备

BEBE 发表于 2021-3-28 11:28:36

ysfluck 发表于 2021-3-26 15:10
同一个项目往往都是共用消防水池水泵的,如果设两个消控室,就要确定主消控室和分消控室。按规范就要用控 ...
同一个项目,水专业分设了消防水泵房。这种情况下,设置主分还有什么意义?

ysfluck 发表于 2021-3-29 11:30:48

BEBE 发表于 2021-3-28 11:28
同一个项目,水专业分设了消防水泵房。这种情况下,设置主分还有什么意义?

个人觉得跟项目的运营方式也有关系,如果是两个物业,独立管理运营,互不干涉,那设置主分就没啥意义。如果只有一个物业,共同管理,那就要有主和分,大脑只有一个。

BEBE 发表于 2021-3-29 11:46:28

ysfluck 发表于 2021-3-29 11:30
个人觉得跟项目的运营方式也有关系,如果是两个物业,独立管理运营,互不干涉,那设置主分就没啥意义。如 ...

如果是同一个物业,共同管理的话,设置主分,设计上要把分地块的手动控制线全部牵到主消控室?

xiuyou 发表于 2022-7-8 13:22:13

那能不能两个地块合用一个消控室呢?我遇到这个问题了。{:1_428:}

D800-1~8 发表于 2022-7-10 14:00:49

跨路问题,消控室一般是跟随水专业消防泵房

如果路两侧,设了2套独立消防泵房,水专业的这种方案,已经反映出了物业独立性很强的需求。 电气要跟着搞2套消控室。完全独立。

如果路两侧,共用了消防泵房。物业管理会有交叉共用部分。可以控制中心,一主一分。主控制室去管消防泵房


页: [1] 2
查看完整版本: 2个地块消控室设置问题