fillyzhou 发表于 2021-3-25 10:10:04

请教一个柴油发电机的问题

正在做一个酒店项目,当地只有1路10kV供电且不太稳定,所以业主要求柴发100%备用,计算下来需要3200kW。
是做2台1600kW的柴发并机好,还是做4台800kW柴发两两并机好。
民规上有写并机不宜超过3000kW,是不是因为母线不太好做。

树欲静而风不止 发表于 2021-3-25 11:11:38

做4台800kW柴发两两并机好,因为你与变压器配合,变压器单台容量也不会太大

树欲静而风不止 发表于 2021-3-25 11:12:13

而且母线也好接

x01oct 发表于 2021-3-25 16:15:49

如果层高不是问题,那我会选2台1600的

lylvice 发表于 2021-3-26 10:27:49

还没见过这么大的发电机。好想看一下

LEO_R2b59 发表于 2021-3-26 11:16:13

配电变压器最大2500KW,这个需要2套低配了吧,建议2台1600,每台负责一套低配。

fillyzhou 发表于 2021-3-26 14:42:08

树欲静而风不止 发表于 2021-3-25 11:12
而且母线也好接

谢谢树总,我们领导一开始也说4台,后面还是倾向于2台1600,大不了不并机了。

fillyzhou 发表于 2021-3-26 14:43:12

x01oct 发表于 2021-3-25 16:15
如果层高不是问题,那我会选2台1600的

最终也是选择了2台1600kW ,不并机

x01oct 发表于 2021-3-26 15:02:49

fillyzhou 发表于 2021-3-26 14:43
最终也是选择了2台1600kW ,不并机

{:1_428:}{:1_452:}               
页: [1]
查看完整版本: 请教一个柴油发电机的问题