水泵房的电缆施工是怎么走线的?
顶板桥架再转竖向桥架或者竖向管伸到电机吗? 配电(控制)柜---桥架---金属导管---电动机或者配电(控制)柜---金属导管---电动机 keyuhe 发表于 2021-3-23 15:00配电(控制)柜---桥架---金属导管---电动机或者配电(控制)柜---金属导管---电动机
也会走竖向桥架吗?我搜网上的图片有的是走桥架的 本帖最后由 keyuhe 于 2021-3-23 16:26 编辑
水泵房内一般不走竖向桥架(分支一般用钢管)。如果配电(控制)柜也在水泵房内,其进线电缆在桥架内安装就会有竖向的桥架与箱(柜)相连接(全部配管更常见)。出线电缆一般用钢管。 水平走桥架,下来就走钢管 树欲静而风不止 发表于 2021-3-24 08:39
水平走桥架,下来就走钢管
最后到水泵接线盒走的金属软管吗 ysfluck 发表于 2021-3-24 10:45
最后到水泵接线盒走的金属软管吗
是的 keyuhe 发表于 2021-3-23 16:24
水泵房内一般不走竖向桥架(分支一般用钢管)。如果配电(控制)柜也在水泵房内,其进线电缆在桥架内安装就 ...
谢谢回答 学到了 树欲静而风不止 发表于 2021-3-24 08:39
水平走桥架,下来就走钢管
还配图了,好清晰~谢谢回答 水泵房很少用桥架配线,主要是上方有水管的原因