配电箱
请问:配电箱是否可以采用上进线?如可以采用与下进线比有没有需要注意事项呢? 本帖最后由 ysfluck 于 2021-3-23 13:41 编辑变电所低压配电柜宜上进下出,主要因为进线比较粗,且常用母线排。 既可以上进上出线,也可以下进下出线,还可以上进下出线,下进上出线。 应急照明配电箱应选择下进下出 wenqi3276 发表于 2021-3-23 14:11
应急照明配电箱应选择下进下出
为什么? x01oct 发表于 2021-3-23 14:26
为什么?
GB513093.3.7.1 ysfluck 发表于 2021-3-23 15:44
GB513093.3.7.1
收到,谢谢,好神奇的规定 x01oct 发表于 2021-3-23 15:52
收到,谢谢,好神奇的规定
大概就是考虑防护等级吧 防止消防用水時可能进水 配电箱就无需讨论上进下进了吧。意义不大。 因为上下左右皆可进线,没啥稀奇的。看你方便。 rainmen_73 发表于 2021-3-23 16:45
大概就是考虑防护等级吧
条文解释说是为了防水,但是我绝地防水的话不如规定IP等级,而不是规定下进下出,感觉编者老师们思路清奇。