chaoxy119 发表于 2021-3-23 11:10:11

电梯配电专用回路问题

根据民标:      一级负荷的客梯,应由双重电源的两个低压回路在末端配电箱处切换供电;二级负荷的客梯,宜由低压双回线路在末端配电箱处切换供电,至少其中一回路应为专用回路;三级负荷的客梯,应由建筑物低压配电柜中一路专用回路供电。请教大家,如果建筑物低压进线,进线处设置总箱,电梯可否从总箱取电,此时是否算专用回路呢?

树欲静而风不止 发表于 2021-3-23 11:23:30

应该也是可以的

x01oct 发表于 2021-3-23 11:38:04

建筑物有总进线柜,这样是算的

chaoxy119 发表于 2021-3-23 13:50:11

感谢回复!!

swdswd 发表于 2021-3-23 17:30:45

参阅08D800-5-P14

chaoxy119 发表于 2021-3-24 11:25:07

对于低压进线一般是没有争议。如果对于一些楼上有多栋建筑的建筑群(无论是住宅还是公建),变配电室就在共用的大底板地下室内,是否也可以这样呢?

树欲静而风不止 发表于 2021-3-24 14:24:14

chaoxy119 发表于 2021-3-24 11:25
对于低压进线一般是没有争议。如果对于一些楼上有多栋建筑的建筑群(无论是住宅还是公建),变配电室就在共 ...

我们这边是如果每栋楼都有一个分配电间,也是可以的

chaoxy119 发表于 2021-3-24 16:09:38

树欲静而风不止 发表于 2021-3-24 14:24
我们这边是如果每栋楼都有一个分配电间,也是可以的

好的,知道了,多谢树总回复!

0:00 发表于 2022-3-29 18:20:32

如果建筑物低压进线,进线处设置总箱,电梯可以从总箱取电,此时应该算专用回路。
页: [1]