wzz1994 发表于 2021-3-22 13:16:03

在消防负荷为三级的情况下,应急照明是否可以考虑使用自带电源的非集中控制系统

在消防负荷为三级的情况下,应急照明是否可以考虑使用自带电源的非集中控制系统。然后这个使用自带电源的非集中控制系统我看19D702-7里说的可以从正常照明配电箱供电,也就是说我可以从一般负荷的照明配电箱直接拉一根线进入“A型应急照明配电箱(非集中)“是吧?

树欲静而风不止 发表于 2021-3-22 14:15:11

不管消防负荷几级,如果建筑物里有火灾报警系统,就应该设置集中控制系统

树欲静而风不止 发表于 2021-3-22 14:16:20

从普通照明配电箱引线,个人认为是违反建规的,所以我们这边都不这样做

ysfluck 发表于 2021-3-22 14:30:46

按51309是可以,审图专家不一定认为可以

二点半太阳 发表于 2021-3-22 14:50:27

应急照明是采用集中控制型还是非集中控制型,并不是由消防负荷等级决定的。

rainmen_73 发表于 2021-3-22 16:41:03

本帖最后由 rainmen_73 于 2021-3-22 16:44 编辑

树欲静而风不止 发表于 2021-3-22 14:16
从普通照明配电箱引线,个人认为是违反建规的,所以我们这边都不这样做
如果没有报警系统(包括区报),非集中控制型的应急照明火灾时除能手动操作外,就是通过正常照明断电(转蓄电池)点亮的。从正常照明箱接电不算违反建规的10.1.6条(前半句是要求,后半句是目的,目的还是能达到的)。反过来,如果不让接正常照明,那么如果没人去手动操作点亮(实际火灾时无法保证)。应急照明就不可能在正常照明失效后马上点亮。你们的设计就是满足了10.1.6条前半句要求感觉采取了正确的手段,最后需要达到的目的却实现不了。

gxjy55 发表于 2021-3-23 09:05:30

rainmen_73 发表于 2021-3-22 16:41
如果没有报警系统(包括区报),非集中控制型的应急照明火灾时除能手动操作外,就是通过正常照明断电(转 ...

说得真好,确实是这样为了不违背规范,反而实现不了应急照明的功能。说到底就是遍规范的不懂设计
页: [1]
查看完整版本: 在消防负荷为三级的情况下,应急照明是否可以考虑使用自带电源的非集中控制系统