请问各位大佬 这个算疏散通道上的防火门吗
如图全的这个,因为是室外钢楼梯建筑才设的防火门,请问这个门算是疏散通道上的防火门吗,需要设防火门监控吗。应该算吧!加钢楼梯是因出口数量不够吗? 建筑图纸已表达的很清楚了,这是一个乙级防火门。 该防火门属于疏散通道上的防火门,如该建筑设置火灾自动报警系统,则应该要设置防火门监控装置。 这个看布局是KTV,左上角的钢楼梯不加的话,左边的属于袋形走道了,房间门至中间楼梯的疏散距离规范要求不大于9米,显然超了,所以钢楼梯是疏散用的。所以这个算疏散通道上的防火门。PS.建筑不会无缘无故加一个难看的室外楼梯而不作疏散用。 可以做成常闭防火门,我们这里的要求是常闭防火门可以不设监控。 cn39 发表于 2021-3-20 14:47
可以做成常闭防火门,我们这里的要求是常闭防火门可以不设监控。
没有道理 应该算安全出口的门,装安全出口标志灯。 建筑物内,经常有人走动的门,才设置常开防火门,否则,可以设置常闭 朝室外开的门防什么火! 但如果建筑物设置了火灾报警系统,此常闭门也需要设置防火门监控系统 树欲静而风不止 发表于 2021-3-22 09:06
但如果建筑物设置了火灾报警系统,此常闭门也需要设置防火门监控系统
此门常开或者常闭都不影响疏散,且出门已经到了室外,建筑上都不需要此门是防火门,设置防火门监控系统是不是太教条了。 cn39 发表于 2021-3-23 10:32
此门常开或者常闭都不影响疏散,且出门已经到了室外,建筑上都不需要此门是防火门,设置防火门监控系统是 ...
此门跟楼梯间首层对外的门性质不一样,还真得需要是防火门,而且是强条。见建规6.4.5 x01oct 发表于 2021-3-21 11:20
没有道理
浙江的常闭防火门确实可以不做防火门监控。。 楼梯是室外开敞式钢楼梯,直通室外需要防火门吗?