集中控制型应急照明集中电源市电监测?
集中控制型应急照明集中电源市电监测是否必须,具体怎么接线?标准图集上有,但我看参编单位浙江台谊的样本上无此接口,有的厂家又有此接口。这是必须的,厂家应该配备 没有此接口就不用啊,干嘛非要选这家?? 上购物网站搜一下就知道了我经常去问型号{:1_428:} x01oct 发表于 2021-3-19 08:57
没有此接口就不用啊,干嘛非要选这家??
对设计来说,没有也能满足规范,不是更省事! 树欲静而风不止 发表于 2021-3-19 08:40
这是必须的,厂家应该配备
有规范条文吗?这厂家是GB51309的参编单位,他们家产品没有这接口,不是搞笑吗 应急照明兼作非火灾時正常照明断电后,辅助照明之作用 見51309的3、6、5 不代表 发表于 2021-3-19 09:22
有规范条文吗?这厂家是GB51309的参编单位,他们家产品没有这接口,不是搞笑吗
見51309的3、6、5及条文说明 台谊有的型号是没有市电检测接口。我们项目安装的就是。这只是一个冗余设置,主要还是靠主机联动,或者与现场火灾报警模块联动