路过_AK273 发表于 2021-3-17 14:19:21

GB51348-2019 表13.6.6中的疏散照度如何理解?

表中的除另有规定外,建筑高度100m以下的公共建筑平面疏散区域的疏散照度不应小于3LX;可否理解为所有的建筑高度100m以下的公共建筑的疏散走道都应不小于3LX?这与GB50016-2014、GB51398-2018的规定相矛盾。

x01oct 发表于 2021-3-17 16:42:33

看51309吧               

树欲静而风不止 发表于 2021-3-17 17:14:56

现在,公共建筑,几乎都是人员密集场所

D800-1~8 发表于 2021-10-26 23:56:54

是滴、是滴。保底3lx。只有住宅有1lx情况

wga918 发表于 2021-10-27 06:38:51

不是另有规定外吗

whitepigeon 发表于 2021-10-27 09:05:59

未见矛盾,后两个规范没有细分建筑高度的问题

wangguichao66 发表于 2021-10-27 09:06:27

赞同2#意见,还是看51309吧。
像广州就通过消防审查答疑明确了。
1.3、《建规》、《民规》、《应急照明标准》均对消防应急照明和疏散指示系统的供电提出了要求,但要求不一致,如何处理?
    答:按《应急照明标准》执行。

knight113 发表于 2022-3-16 09:04:51

要看是不是疏散通道,疏散楼梯,这些照度都不一样