应该按每平米2.5的选,每立方1.5标准太高了,最后紫外线灯具比普通照明灯具都多。而且紫外线灯具功率不足时,是可以通过延长照射时间解决的。实际医院普通诊室的安装标准也没达到每立方1.5的标准,很多诊室都只装一盏紫外线消毒灯。 医疗的消毒标准肯定高啊,本身教室就没这要求,按市场上常规产品适用的常规环境就可以;医疗另按标准考虑 cad2020 发表于 2021-3-17 11:09
是啊,但是深圳市有个指引,规定了哪些教室要装,偏偏又不说要装的标准,现在校方就说我们布置比其他学校 ...
楼主,请问这个指引文件名是什么?最近在找紫外线灯的依据 网上资料,有兴趣的可以看看《消毒技术规范》。
灯管的辐射强度:
紫外线辐射强度是影响消毒效果的最基本的因素,按照《消毒技术规范》规定的要求,新紫外线灯管辐射强度应大于100VW/cm2(距离1m处)为合格,正在使用中的灯管辐射强度最低应达到70VW/cm2暂可使用,但必须延长照射时间。依据紫外线照射剂量等于辐射强度乘以照射时间的公式可求出不同强度所需延长照射时间,亦可看出高强度短时间或低强度长时间均能获得同样的灭菌效果。若紫外线光源的强度低于40VW/cm2,则再延长照射时间也不能起到满意的杀菌作用,即应停止使用。不要认为紫外线灯管只要亮着,就还有杀菌作用。
页:
1
[2]