建筑设计防火规范 第8.4.1-9条:净高大于0.8m且有可燃物的闷顶或吊顶内是否设置烟感?
如题请教,常规项目,部分区域吊顶超过0.8m,是否一定要设置烟感?电气线路,空调通风系统保温材料等是否是规范所指的可燃物? 这种吊顶内,尽量不要设置烟感,否则要保证探测范围,要设置很密 所以,要保证吊顶里不要搞可燃物 电气,用阻燃电线,穿钢管(规范也要求),暖通的风管,要求采用不燃材料 树欲静而风不止 发表于 2021-3-16 16:48电气,用阻燃电线,穿钢管(规范也要求),暖通的风管,要求采用不燃材料
感谢,甲方担心消防验收问题,我们图纸做个这样的说明?不清楚消防验收单位咋把控.. 树欲静而风不止 发表于 2021-3-16 16:48
电气,用阻燃电线,穿钢管(规范也要求),暖通的风管,要求采用不燃材料
吊顶内敷设的普通用电线路不一定要穿钢管吧,B1级的塑料管是否可行?建规上穿钢管的要求也是基于吊顶内有可燃物,才要用。 ysfluck 发表于 2021-3-16 17:22
吊顶内敷设的普通用电线路不一定要穿钢管吧,B1级的塑料管是否可行?建规上穿钢管的要求也是基于吊顶内有 ...
理论上可行,实际上都是钢管 这种闷顶,只要甲方不犯糊涂,基本不用加烟感 关键听暖通说很多材料达不到不燃级别,很多材料只有难燃级 可燃物的范围,常见的资料都找了,没找到一个可以用的依据。
貌似在一个大佬的PPT里面说过,疑似阻燃的电缆不算可燃物。 这个问题罗教授在《建筑电气》2020年第九期 《对电气防火两个问题的思考》做了详细的分析并给出了个人建议。
页:
[1]