ysfluck 发表于 2021-3-16 11:16:30

重复接地问题

一栋建筑中,所有的配电箱都要重复接地吗?还是说只有总配电箱要重复接地。有相关规范要求吗?

ysfluck 发表于 2021-3-16 11:26:57

这是住宅的户内箱,也做了重复接地。什么情况下这种末端箱要做重复接地?

x01oct 发表于 2021-3-16 11:46:51

这是重复接地还是没地?

swdswd 发表于 2021-3-16 12:15:53

每个配电箱外壳是同pE排相联的,重复接地指的是TN一C一S系统N线作重复接地

swdswd 发表于 2021-3-16 12:21:41

在进线处PEN线作重复接地

路过_AK273 发表于 2021-3-16 12:28:30

在总箱进线处PEN线或PE线做重复接地就可以了。

树欲静而风不止 发表于 2021-3-16 14:46:22

在总箱进线处PEN线或PE线做重复接地,但后面,PE接地越多越好

树欲静而风不止 发表于 2021-3-16 14:48:04

原来有过要求:总平面上,50米重复接地,建筑物内垂直的,20米,重复接地一次,现在也想不起还有哪里有这个规定了。。。。