树欲静而风不止 发表于 2021-3-12 14:40:14

住宅应急照明

规范规定:当灯具自带蓄电池时,可以兼做正常照明。
问题是:设计中,部分灯具自带蓄电池来满足消防照度要求,部分灯具不带蓄电池,这样做是否可以?
是否有这样的产品?

hastings 发表于 2021-3-12 15:15:12

3. 3. 2 应急照明配电箱或集中电源的输入及输出回路中不应装设剩余电流动作保护器,输出回路严禁接入系统以外的开关装置、插座及其他负载。

libocai 发表于 2021-3-12 16:27:19

本帖最后由 libocai 于 2021-3-12 16:31 编辑

住宅建筑是可以自带蓄电池做疏散照明兼平时照明的。疏散照明和平时照明的照度要求不一样,就要求光通量不一样。 有这类的灯具在两种模式下的光通量不一样,只要满足照度要求是可以的。
这个问题在GB51309的官方答疑上面有说过。

比较有争议的是,当采用集中电源时,应急照明是否能兼平时照明。 2、公共建筑中,是否可以像住宅建筑这样设计。

fusion 发表于 2021-3-12 16:46:00

老规范就是这么设计的啊,有产品~

hossoniet 发表于 2021-3-15 10:41:45

有产品,但是在配电时,按规范强条需要分开配电方式。自带电源型的采用应急照明配电箱供电,集中电源型的采用集电供电。

zhouke 发表于 2021-3-15 12:21:23

住宅建筑应急照明兼做正常照明只限于非集中控制型应急照明系统。

树欲静而风不止 发表于 2021-3-15 14:35:20

zhouke 发表于 2021-3-15 12:21
住宅建筑应急照明兼做正常照明只限于非集中控制型应急照明系统。

这个规范没有明确吧

zhouke 发表于 2021-3-16 09:51:32

树欲静而风不止 发表于 2021-3-15 14:35
这个规范没有明确吧
3.7.2在非火灾状态下,非持续型照明灯在主电供电时可由人体感应、声控感应等方式感应点亮。
这是非集中控制型应急照明的控制要求。

bagioo400 发表于 2021-3-16 10:14:05

现在的问题是:1、照度能满足平时要求吗2、能满足平时照度的灯具功率肯定就偏大,这样对配电回路又是需要考虑3、答疑的时候说可以兼做但还是要考虑平时照度,现在得产品还不能满足,但是有那么一天总可以满足,这不是又把皮球踢给了设计和厂家。

zzwang 发表于 2021-3-16 16:17:36

libocai 发表于 2021-3-12 16:27
住宅建筑是可以自带蓄电池做疏散照明兼平时照明的。疏散照明和平时照明的照度要求不一样,就要求光通量不一 ...

规范只允许住宅中自带蓄电池的灯具可兼用平时照明。因此,采用集中电源的不能兼作为平时照明。
3.1.6 住宅建筑中,当灯具采用自带蓄电池供电方式时,消防应急照明可以兼用日常照明。

zhouke 发表于 2021-3-16 16:57:03

消防应急照明兼作日常照明时,必须另设开关控制,否则不节能。非集中控制型应急照明系统才可以另设开关。

libocai 发表于 2021-3-17 09:00:36

zzwang 发表于 2021-3-16 16:17
规范只允许住宅中自带蓄电池的灯具可兼用平时照明。因此,采用集中电源的不能兼作为平时照明。
3.1.6 住 ...

图集里面是不论公建还是居建,只要确定灯具参数能满足平时和消防时候的照度要求,是可以兼用的。
另外,规范没有住宅自带电池可以兼平时用,没说集中电源不可以。也没说公共建筑不可以,所以说有争议。

qq920922944 发表于 2021-4-17 17:44:15

兼做备用照明的,好像不能是集控的,这是宣贯的时候说的,是有一个系统即用集电的也可以用自电的,一个主机
页: [1]
查看完整版本: 住宅应急照明