五轴加工中心、数控镗铣床等机床需要系数的选取?
一个厂房大概有60多台机床,总低压配电室在厂房一个角落,想着在车床旁就地新装配电柜供机床电源。有4台、8台、12台共用一个配电柜,单台机床容量有35kVA 55kVA 120kVA。 像这样的配电柜需要系数选取多少合适?能给个大概的范围不泠加工的话按小批与大批分别取表中下限,配电柜按回路数多少再乘0、7~0.8 swdswd 发表于 2021-3-11 13:57
泠加工的话按小批与大批分别取表中下限,配电柜按回路数多少再乘0、7~0.8
举个例子,比如我前端一个配电柜,带4台55kVA 的机床,每台机床用1回出线开关,那我这台配电柜计算电流,需用系数选用为0.2,针对这台柜子还要在0.2的基础上再乘以0.7或0.8吗? 那岂不是就有点太少了。不知道我理解的对不对。 石子儿 发表于 2021-3-12 15:23
举个例子,比如我前端一个配电柜,带4台55kVA 的机床,每台机床用1回出线开关,那我这台配电柜计算电流, ...
同类设备就不乘同時系数了