树欲静而风不止 发表于 2021-3-10 15:04:05

消防控制室与水泵房

有没有哪位知道:消防控制室与消防泵房有个距离要求,是哪里的规定,我一下子想不起来了

x01oct 发表于 2021-3-10 15:44:49

好像没有距离要求,上次看到一个说的是水规范要求在5min之内启动泵,考虑2min的启泵时间,需要在3min之内到达,按慢跑快走计算,300m应该问题不大

x01oct 发表于 2021-3-10 15:47:53

水的规范是GB50974-2014 的11.0.12条,强条。

这条的条文说明里是这么写的:该机械应急启动该装置在操作时必须由被授权的人员来进行,且此事从报警到消防水泵的正常运转的时间不应大于5min,这个时间包含了管理人员从控制室至消防泵房的时间,以及水泵从启动到正常工作的时间。

树欲静而风不止 发表于 2021-3-10 16:17:33

x01oct 发表于 2021-3-10 15:44
好像没有距离要求,上次看到一个说的是水规范要求在5min之内启动泵,考虑2min的启泵时间,需要在3min之内到 ...

嗯,好像就是这条

xuxizhong 发表于 2021-3-10 18:07:29

180米,貌似有那个省发文。

xuxizhong 发表于 2021-3-10 19:44:54

参考车库地下室散流,一分钟要到疏散楼梯出口,楼梯出口到车库任意一点不超过60米,可以知一分钟步行60米,两分钟启泵,3分钟步行,3x60等于180米。。。是不是有一分钟60米的说法,要问问建筑。

x01oct 发表于 2021-3-10 22:08:43

xuxizhong 发表于 2021-3-10 19:44
参考车库地下室散流,一分钟要到疏散楼梯出口,楼梯出口到车库任意一点不超过60米,可以知一分钟步行60米, ...

慢走每小时4km问题不大,差不多1分钟60m多一点儿。

但是我觉得可以按快走或者慢跑考虑吧,着火了,慢走是不是不太合适呢?{:1_428:}

我快走6km/h毫无压力,7km/h的话有点儿累,慢跑10~12km/h,基本上300~500m问题不大

百家钱 发表于 2021-3-11 09:24:18

浙消2020版